Всем привет.

Есть две системы BI. BI1 и BI2.

В системе BI1 настроена метацепочка, в которой последовательно дистанционно вызываются две цепочки из BI2.
После вызова цепочки 1, она отрабатывает в BI2, в BI1 цепочка зеленная. НО вызов следующей не происходить.
Если в метацепочки меняю местами цепочку 1 и цепочку 2, то также успешно отрабатывает Цепочка 2, и на этом цепочка "подвисает". Ц1 не стартует.

Как будто, при завершении первой цепочки в BI2, должна быть передача успешного статуса в BI1, но его не происходит. В тесте все работает корректно.
С чем может быть связана эта проблема?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Запуск цепочки дистанционно  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2014, 15:27 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, апр 02 2014, 18:03
Сообщения: 43
Здравствуйте,

в настройках удаленного доступа цепочки есть параметр "RFC Destination" для обратного вызова. Он у Вас правильно настроен?
В sm59 на удаленной системе этот Destination исправно работает? (включая авторизационный тест)


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Запуск цепочки дистанционно
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2014, 19:52 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, сен 05 2006, 00:33
Сообщения: 36
Откуда: Москва
Подтверждаю. Еще рекомендую во всем системном ланшафте (разработка, тест, продуктив) назвать RFC destination одинаково, например, BW_CALLBACK. Так как при переносе цепочек автоматической замены названий RFC соединений не предусмотрено.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Запуск цепочки дистанционно
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2014, 22:09 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пн, май 07 2007, 09:44
Сообщения: 408
kilaka написал(а):
Здравствуйте,

в настройках удаленного доступа цепочки есть параметр "RFC Destination" для обратного вызова. Он у Вас правильно настроен?
В sm59 на удаленной системе этот Destination исправно работает? (включая авторизационный тест)


Спасибо, именно в этом было дело.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB